潔菌板根據潔淨度應用可分為哪些?
清潔技術也稱為無塵室技術。除了滿足空調房間的正常溫度和濕度要求外,還通過各種設施和嚴格的工程技術管理,將室內顆粒含量,氣流,壓力等控製在一定範圍內。這樣的房間叫做潔菌板。隨著AV手机看片衛生服務和高科技的發展,清潔技術在AV手机看片環境中得到越來越廣泛的應用,其技術要求也越來越高。用於AV手机看片的潔菌板主要應用分為三類:潔淨手術室,潔淨病房和潔淨實驗室。
潔淨手術室
潔淨手術室以室內微生物為控製指標,工作參數和等級指標,空氣潔淨度是必要的保證條件。潔菌板根據潔淨度可分為以下幾層:
1.特殊潔淨手術室:手術區域的潔淨度為100,周圍區域的潔淨度為1000。適用於燒傷,關節轉換,器官移植,腦外科,眼科,整形外科和心髒外科等。
2.潔淨手術室:手術區域的清潔度為1000級,周圍區域為10000級,適用於胸外科,骨外科,泌尿外科,肝膽胰外科,骨外科和摘卵等無菌操作。
3,普通潔淨手術室:手術區域的潔淨度為10,000,周圍區域為100,000,適用於普通外科,皮膚科,腹部外科等手術;
4.準潔淨手術室:空氣潔淨度為100,000,適用於產科,肛腸外科等手術。
清潔操作室除清潔度和細菌濃度應符合相應水平外,有關技術參數也應符合有關規定,參見各級清潔操作室的主要技術參數表。
根據一般要求,清潔操作部門的平麵布置應分為兩部分:清潔區域和非清潔區域。手術室和直接服務於手術室的功能室應位於清潔區域。當人員和物體經過操作部門的不同清潔區域時,應設置氣閘室,緩衝室或轉移窗口。手術室通常位於核心位置。內部平麵和通道形式應符合功能流動和清除汙染的原則。
一家醫院的幾個清潔病房
清潔護理單元分為隔離單元和重症監護單元。根據生物風險,隔離病房分為四個等級:P1P2P3P4。
P1病房與普通病房基本相同,沒有特別禁止進入或離開病房。
P2病房比P1病房更嚴格。
P3病房通過沉重的門或緩衝室與外界隔離,房間內部為負壓;
P4病房通過隔離區域與外界隔離,室內負壓恒定為30Pa。
醫務人員應穿防護服以防止感染。有ICU(重症監護室),CCU(心血管病監護室),NICU(早產監護室),白血病病房等。白血病室的室溫為242,風速為0.15〜0.3 / m / s,相對濕度在60%以下,清潔度為100級,同時,最潔淨的空氣應送至頭部首先要使病人的口鼻呼吸在供氣側,使用水平流比較好。
燒傷病房細菌濃度測量結果表明,垂直層流優於開放處理。層流注入速度為0.2m / s,溫度為28〜34,清潔度為1000度。呼吸病房在國內很少見,病房對室內的溫度和濕度要求嚴格,屠宰溫度控製在23〜30℃,相對濕度在40〜60%,每個單位可根據患者自身情況調整,控製在10個之間〜10000級的清潔度,噪音小於45 db(A),人員應根據情況更衣後進入房間,吹管等進行物理淨化,病房保持正壓。